W jaki sposób program oblicza pojemność cieplną Cm budynku? chodzi mi bardziej o przegrody wewnętrzne - ściany oraz stropy. Jaką grubość przyjmuje, do osi czy do 10 cm? W raporcie z obliczeń mam podaną wartość Cm, natomiast nie ma wglądu w jaki sposób zostało Cm obliczone. Natomiast wartość liczona na piechotę dużo się różni. Budynek wielorodzinny, 5-cio kondygnacyjny, stropodach, podpiwniczony, traktowany jako jedna strefa o stalej temperaurze.
Konrad Witczak
Wysłane: Monday, July 26, 2010 6:53:23 PM
Ranga: Zaawansowany
Grupy: Użytkownicy

Przyłączony: 1/21/2009
Posty: 260
[Points]: 804
Lokalizacja: Łódź
[mruva85 wrote:]
W jaki sposób program oblicza pojemność cieplną Cm budynku? chodzi mi bardziej o przegrody wewnętrzne - ściany oraz stropy. Jaką grubość przyjmuje, do osi czy do 10 cm? W raporcie z obliczeń mam podaną wartość Cm, natomiast nie ma wglądu w jaki sposób zostało Cm obliczone. Natomiast wartość liczona na piechotę dużo się różni. Budynek wielorodzinny, 5-cio kondygnacyjny, stropodach, podpiwniczony, traktowany jako jedna strefa o stalej temperaurze.


Witam,

Program liczy Cm przegrod wg następującej reguły. Pilnuje, ktory z 3 nizej wymienionych warunków zachodzi jako pierwszy i z niego wylicza Cm przegrody:

1) do osi
2) do pierwszej warstwy izolacji
3) do 10 cm.

Pozdrawiam, Konrad Witczak.
mruva85
Wysłane: Monday, August 09, 2010 10:51:57 AM
Ranga: Początkujący
Grupy: Użytkownicy

Przyłączony: 7/26/2010
Posty: 5
[Points]: 15
Lokalizacja: Poland
no dobrze, ale biorac pod uwage przegrody wewnetrzne gdzie po obu stronach jest ta sama temperatura i pomiesczenia znajdują sie w tej samej strefie- wnikanie wystepuje z jednej i drugiej strony przegrody. Dlaczego wiec nie bierze sie 10 cm z jednej strony i 10 cm z drugiej strony, lub z jednej strony do osi i z drugiej, czyli przy przegrodzie 7 cm, calkosci? A jednynie 3,5 cm?
Konrad Witczak
Wysłane: Wednesday, August 11, 2010 2:47:25 PM
Ranga: Zaawansowany
Grupy: Użytkownicy

Przyłączony: 1/21/2009
Posty: 260
[Points]: 804
Lokalizacja: Łódź
[mruva85 wrote:]
no dobrze, ale biorac pod uwage przegrody wewnetrzne gdzie po obu stronach jest ta sama temperatura i pomiesczenia znajdują sie w tej samej strefie- wnikanie wystepuje z jednej i drugiej strony przegrody. Dlaczego wiec nie bierze sie 10 cm z jednej strony i 10 cm z drugiej strony, lub z jednej strony do osi i z drugiej, czyli przy przegrodzie 7 cm, calkosci? A jednynie 3,5 cm?



Uwzględniane jest z jednej i drugiej strony, trzeba tylko dwie strony zaznaczyć przy przegrodach wewnętrznych, tam gdzie jest pole "Powierzchnia ogrzewana przegrody". Wówczas jesli zaznaczym te pola z dwóch stron przegrody to program przy sciane gr. 7 cm, uwzgledni pojemność po 3,5cm (do osi) z kazdej strony.

Pozdrawiam, Konrad Witczak.
Użytkownicy przeglądający ten temat
Guest


Skok do forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów w tym forum.
Nie możesz odpowiadać na tematy w tym forum.
Nie możesz usuwać swoich postów w tym forum.
Nie możesz edytować swoich postów w tym forum.
Nie możesz tworzyć ankiet w tym forum.
Nie możesz głosować w ankietach w tym forum.

Main Forum RSS : RSS

Yet Another Forum.net version 1.9.1.8 running under DotNetNuke.
Copyright © 2003-2008 Yet Another Forum.net. All rights reserved.

© Wszelkie prawa zastrzeżone | BuildDesk Polska Sp. z o.o. | info@builddesk.pl | +48 68 385 00 22